国际教室灯光采光照明相关标准知多少?
相关标准知多少?
教室采光照明
关于教室采光照明的相关标准有哪些呢?为此,小编带来了《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070-2021、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB7793-2010和《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》DB31/T539-2020这三篇标准来供大家学习和参考。马上来跟小编学习一下吧!
学习第一篇
《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070-2021
该标准于2021年2月20日发布,为强制性国家标准,标准的全部技术内容均为是强制性指标,将于2022年3月1日起正式实施。标准规定了与近视防控相关的教科书、教辅材料、学习用杂志、学龄前儿童学习读物、普通教室照明灯具、读写作业台灯和教学多媒体等儿童青少年学习用品的卫生要求。适用于企业、中小学校、中等职业学校、幼儿园和校外培训机构生产、制作、经营、提供的儿童青少年学习用品。当然需要注意的是,本标准不适用于专用教室和公共教学用房照明灯具。
下面,我们来重点关注一下普通教室照明灯具的卫生要求。
10.1 灯具应通过国家强制性产品认证。此要求从光安全角度出发,明确教室照明灯具要具备基本的安全基础。
10.2 相关色温应不小于3300K,且不应大于5300K。色温指的是绝对黑体加以不同温度所产生的不同颜色,可以简单理解为色彩的温度。此要求考虑到不同时段和不同学习场景,色温的范围为3300K~5300K。
10.3 一般显色指数Ra不应小于80,LED灯具R9应大于0。光源对物体的显色能力称为显色性,相同光色的光源会有相异的光谱组成,光谱组成较广的光源可能提供较佳的显色品质。对于一般的灯具显色指数Ra不应小于80,LED灯具显色性更优,所以有更高的要求,增加了红色指数R9的要求,应大于0。
10.4 对于GB 7000.1 中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具,应根据IEC/TR 62778进行评估。黑板局部照明灯具的蓝光危险组别为RG0或RG1,教室一般照明灯具的蓝光危险组别为RG0。白光是由多种单色光混合形成的,最基本的三基色光即红光、绿光和蓝光。蓝光的波长在400-500nm之间,光子携带能量最多,称为高能量光。其主要危害是高能量蓝光光辐射引起的光化学反应,危害视网膜。由于LED灯蓝光成份较为丰富,光源亮度往往很高,所以LED灯可能存在蓝光危害风险。该标准中对黑板照明灯的蓝光危害组别要求为RG0或RG1,教室照明灯则要求更高,为RG0。
10.5 灯具在其额定电压下工作时,其光输出波形的波动深度应不大于下表的限值要求。此要求主要是解决频闪问题,频闪是以一定频率变化的光照射下,使人观察到的物体运动呈现出不同于其实际运动的现象。频闪效应是由光源闪烁引起的,会导致视觉疲劳、偏头痛、视力模糊等症状。减轻频闪可以通过提供恒定、无振荡的电流来解决,因此在光输出波形频率f一定的情况下,对光波动深度限值%做出了要求,光输出波形频率越低,对光波动深度限值要求越严格。
学习第二篇
《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB7793-2010
这位是大家的老朋友了,于2011年5月1日起正式实施,它适用于城市、县镇的新建、改建和扩建的普通中小学校、中等师范学校和幼儿师范学校。
对于这篇标准我们就不逐条介绍,主要介绍其中关于教室采光和教室照明的强制性要求。
教室采光
Ⅲ类光气候区教室课桌面上的采光系数最低值不应低于2%,上海地区属于Ⅳ类光气候区,教室课桌面上的采光系数最低值不应低于2.2%。教室窗地面积比不应低于1:5。教室侧(后)墙反射比为0.7~0.8,黑板反射比为0.15~0.2。
教室照明
课桌面维持平均照度值不应低于300lx,其照度均匀度不应低于0.7;黑板维持平均照度不应低于500lx,照度均匀度不应低于0.8;在维持平均照度300lx的条件下,教室照明功率密度现行值不应大于11W/m2,目标值为9W/m2。
学习第三篇
《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》DB31/T539-2020
这篇上海市地方标准于2020年5月1日在本市实施,规定了中小学校及幼儿园教室照明照度、均匀度、眩光、频闪、光源显色性、安装高度、照明功率密度等照明质量指标。适用于本市新建、改建和扩建的中小学校和幼儿园教室,包括普通教室、专用教室、公共教学用房、美术教室、实验室等。主要介绍其中关于普通教室照明的要求。
无视觉显示终端的教室照明
①普通教室课桌面维持平均照度标准值基础性指标为≥300lx,推荐性指标为≥500lx,眩光值≤16,照度均匀度≥0.7。
②书写板维持垂直照度≥500lx,照度均匀度≥0.8,若由于安装投影等原因导致书写板均匀度无法满足0.8,则至少不低于0.7。
③幼儿园活动室维持平均照度≥300lx,眩光值≤16,照度均匀度≥0.7。
有视觉显示终端的教室照明
具有电脑或(和)电视显示终端和投影仪显示终端的教室照明,在未开启使用时,应参照无视觉显示终端的教室照明要求,同时要避免屏幕反射。在开启使用时,由人工照明在多媒体垂直面产生的照度不应高于50lx。
以上三个标准规范有关教室采光照明的部分大家学会了吗?学校工作者应根据教室的实际情况,结合以上标准规范,在专业机构的帮助下进行灯具的选择和使用,卫生监督机构也应认真学习新的标准规范,在监督执法过程中开展宣贯,为学校或幼儿园提供有针对性的指导和帮助。
供稿:王亚宁
原标题:《科普 | 教室采光照明相关标准知多少?》